作者:francis 发布日期:2021-05-24 13:46

桩基声测管预埋件常见问题
声测管预埋件固定不动在灌注桩的里侧,呈等边三角形方法布局(应当不少于3个点)。管头选用胶带密封性,留意联接部位电焊焊接严实,此外壁厚薄厚应符合要求,不可假冒伪劣,不然会对未来的声波频率种下安全隐患。
下边的二点至关重要的仅仅,谨记:①声测管铺设该注意什么。②当场检验前准备工作是不是符合要求。
1、声测管铺设
基桩施工企业务必十分重视和严苛声测管铺设工作中,要提升事先提示和全过程查验操纵,保证声测管铺设一次达标。避免声测管阻塞状况。
声测管应选用金属软管,內径不适合低于40mm,壁厚厚不可低于3毫米。
声测管应下方封闭式,上方盖上,管中无脏东西;声测管选用捆扎方法与灌注桩联接坚固(不可电焊焊接);声测管联接应积极主动选用另加套筒规格焊接方式开展,避免相接处破裂和堵管状况;相接处应光洁衔接,不渗水;支管应高于桩顶100毫米之上,且各声测管支管高宽比应一致。
确保声测管在成桩后互相平行面。
在破桩头时要维护好声测管,既要避免 声测管被毁坏,又要避免 进到声测管内混凝土、沙浆等脏物。
2、当场检验前准备工作应合乎以下要求:
调研、搜集待检工程项目及待检桩的有关技术文档和工程施工纪录。包含:桩的种类、规格、设计标高、施工技术、地质环境情况、设计方案主要参数、桩身混泥土主要参数、工程施工全过程及异常现象纪录等信息内容。
查验检测系统软件的工作中情况,选用校准法明确仪器设备系统软件时间延迟(参照《建筑基桩检测技术规范》JGJ-2003条款表明),测算声测管及藕合隔水层声时调整值;
将外伸桩顶的声测管激光切割到同一设计标高,精确测量支管设计标高,做为测算各测量点标高的标准。
将各声测管内注满清水,密封待检;另备一只纯净水桶和水勺放水用。
查验声测管通畅状况,保证通畅,以防超声波换能器卡死或超声波换能器电缆线被扯断,导致损害;(声测管查验可选用长350~400mm,直徑22mm的建筑钢筋,一端系测绳放进声测管底,往复式查验,纪录好每根声测管通畅实际深层。)
精确精确测量桩墙顶相对应声测管中间表面净间距,做为相对应的两声测管间管距精准至1毫米;
桩身抗压强度应做到混泥土设计方案抗压强度的70%或混凝土龄期不少于半个月。